- 110电话数字接警
- 智能接警调度平台
 
 
 - 接入模块
 
 
 本系统由以下子系统构成: 
 - 技术指标
 
 中继方式:PCM A律(E1)
 信令:中国一号
 同时受理报警30路,可扩充到60路
 最长连续录音时间:4000小时
 容错方式:光盘备份录音
 系统电话获取主叫电话时间:1秒之内
 座席接警台:可扩充到60个
 错报排除率:>99%
 与市话网、局程控总机的接口指标符合邮电部"电话交换设备技术规范",功能和指标符合公安部《城市公安指挥中心110紧急电话服务系统通用技术指标》关于"多座席系统"应实现功能和主要性能设计指标;在系统主要部件双备份的前提下,可靠性达到要求《城市公安指挥中心110紧急电话服务系统通用技术指标》的要求。
 
 
-  环境要求
 
 工作环境条件
 温度:0--30°C
 相对湿度:40%--80%
 空气与周围环境清洁
 供电电压波动范围:AC 220V±10%(50±1HZ)
 设备安全要求
 设备安全条件应符合以下指标要求
 A) 对于有保护地的设备
 ---- 漏电流:交流5MA;直流5MA
 ---- 绝缘电阻:3M W
 ---- 抗电强度:1500V
 B) 对于无保护地的设备
 ----漏电流:交流0.7mA;直流2mA
 ----绝缘电阻5MW
 ----抗电强度:3000V
 此外,还要求设备能承受瞬变电流冲击(如从天线、电源线或其它长线可能注入的雷电或电网中可能出现的高强度电脉冲)。
 
 
- 信息安全要求
 
 A) 机房采取防计算机等数据设备辐射的措施
 B) 权限与口令设置
 C) 保密信息采用保密设备进行传输
 D) 充分利用软件平台提供的安全机制
 
 
-  电磁兼容要求
 
 1)电源方面
 A) 电源端子干扰电压的极限值
 设备在正常工作时电源端子干扰电压的极限值应符合GB 9254-88 中A级标准要求。
 B) 辐射干扰场强的极限值
 设备在正常工作时辐射干扰场强的极限值应符合GB 9254--88中A级标准要求。
 
 2) 无线电干扰
 操作台上的车台满发射功率工作时,车台天线距离各操作台6M以远,各操作台均正常工作。
 无线系统的各项电磁兼容指标符合GB 15540--1995中4---7的要求。
 
 3) 防雷击
 指挥中心所处建筑物防雷的防雷措施应符合GBJ 57--83第五节的要求。
 l 系统可靠性措施要求
 1) 供电系统
 A) 满足规定的指标要求
 ----电压变化不超过额定值的±5%
 ----频率50HZ±1%
 ----谐波失真<5%
 ----容量留足够的裕量
 
 B) 采用双备份的UPS电源供电
 
 C) 电源接地系统要求
 直流地接地电阻小于1W
 交流地接地电阻小于3W
 安全地接地电阻小于4W
 
 深圳博宇公司供稿 CTI论坛编辑 

 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		  
		  